annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Risultati test

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Risultati test

    Al lavoro hanno testato dei pannelli in lana minerale usati per coibentare le pareti di un fabbricato. I pannelli NON sono confinati e le fibre possono liberarsi.
    Tuttavia non riesco a capire se le fibre siano considerabili respirabili sotto i 3 micro o sotto i 6.

    allego risultato
    https://ibb.co/8XRPZTX

  • #2
    Sono tutte respirabili, è respirabile anche la farina che è ben più grande. Ciò che fa la differenza è quanto vanno in profondità e quanto il corpo è in grado di bio degradarle, quindi di espellerle tramite i macrofagi. Quello che rende l amianto pericoloso è la dimensione (ordine micron) e la struttura lunga e stretta ad ago che rende impossibile “mangiarlo” da parte dei nacrofagi, in più l’origine minerale non lo rende dissolubile da parte del corpo umano. Le uniche fibre di amianto che sono in parte eliminabili, sono quelle di crisoyilo perché non tutte le fibre chiaramente sono con la stessa identica forma e dimensione. Per gli altri invece è più difficile perché sono più lunghe (tipo anosite).

    e per questo che ci sono dei sostituti fibrosi del amianto oggi nei pannelli di cemento, altre fibre più assorbibili a lungo tempo dal corpo. Ciò non toglie che se installi un pannello di lana di roccia devi usare una mascherina, ma è un dpi generale che bisognerebbe usare anche se fai un buco nel muro.