    Salve a tutti, ieri mi hanno tolto delle lastre di amianto, in teoria una ditta specializzata ma non hanno incapsulato bene , spruzzavano un po’ del prodotto poi le tiravano giù dal tetto e le caricavano.

    Volevo sapere contando che si saranno disperse delle fibre, quanto restano nell aria esterna?
    cioè basta un po’ di vento e vengono disperse o no ?

    grazie mille !!!!

  • #2
    Come fai a sapere che "non hanno incapsulato bene"? Se la ditta è specializzata, avranno fatto ciò che sarà stato chiesto loro di fare da parte dell'Autorità che ha autorizzato la rimozione.
    In ogni caso, dare risposta alla tua domanda è praticamente impossibile, dal punto di vista tecnico. Che prodotto è stato impiegato? Quanto effettivamente è stato messo? Come sono state rimosse le lastre? Quanti pannelli erano presenti?
    Insomma, capisci che non è possibile dare una risposta seria. Le incognite sono troppe.
    In ogni caso, generalmente, anche posto che l'incapsulante sia "poco" e che le lastre siano state solo "tirate giù" senza altri accorgimenti, a meno di impiego di flessibili o metodi di rimozione che hanno causato rotture considerevoli dei pannelli, il rilascio di fibre è stato probabilmente ridotto. Operando poi all'esterno, l'atmosfera avrà diluito eventuali fibre
    Il mio sito web:
    www.studioricercheambientali.com - Monitoraggi Analisi e Consulenza

    Commenta


    • #3
      Prima di far togliere le lastre in esterno era stata fatta analisi in casa. In teoria in casa non ho materiali contenenti amianto è stata ristrutturata tranne la mansarda. Quindi il valore, che il laboratorio mi dice andare bene, a me preoccupa..mi aspettavo molto meno…
      carico qua i risultati Di 2 campionamenti

      Metodo di analisi: ISO 16000-7 + D.M. 06/09/94 All.2 Met.A
      Microscopia ottica in contrasto di fase
      Filtro: MCE diam.25 mm, porosità 0.8 μm, portafiltro in plastica conduttrice
      Campionamento n.: A1
      Inizio prelievo - ore: 08:20
      Fine prelievo - ore: 11:55
      Durata prelievo (h): 03:35
      Pressione atmosferica mbar 1010
      Temperatura ambiente °C 27
      Temperatura alla pompa °C 30
      Litri aria campionati l 860
      Litri campionati (25°C - 1013mb) l 843
      Campi microscopici osservati 400
      N° fibre di amianto regolamentate 5
      Limite inferiore/superiore intervallo di confidenza 1.620 11.67 ****
      Concentrazione fibre libere ff/l 0.872
      Intervallo di concentrazione fibre ff/l 0.282 2.03
      Valore limite di esposizione* ff/l 100
      Valore per ambienti bonificati** ff/l 20
      Valore ambientale di fondo*** ff/l 2


      Metodo di analisi: ISO 16000-7 + D.M. 06/09/94 All.2 Met.A
      Microscopia ottica in contrasto di fase
      Filtro: MCE diam.25 mm, porosità 0.8 μm, portafiltro in plastica conduttrice
      Campionamento n.: A2
      Inizio prelievo - ore: 08:25
      Fine prelievo - ore: 11:56
      Durata prelievo (h): 03:31
      Pressione atmosferica mbar 1010
      Temperatura ambiente °C 27
      Temperatura alla pompa °C 30
      Litri aria campionati l 844
      Litri campionati (25°C - 1013mb) l 828
      Campi microscopici osservati 400
      N° fibre di amianto regolamentate 7
      Limite inferiore/superiore intervallo di confidenza 2.810 14.42 ****
      Concentrazione fibre libere ff/l 1.243
      Intervallo di concentrazione fibre ff/l 0.499 2.56
      Valore limite di esposizione* ff/l 100
      Valore per ambienti bonificati** ff/l 20
      Valore ambientale di fondo*** ff/l 2

      ​​​​​​​

      Commenta


      • #4
        Un'analisi indica 0.872 fibre/litro, un'altra 1.243 fibre/litro, da confrontarsi con il valore di 20 fibre/litro previsto per analisi con tecnica MOCF e ambienti di vita. L'analisi considera TUTTE le fibre presenti (ovvero sia eventuale amianto che "normale" polvere): i valori sono molto contenuti (sei 20 volte sotto il limite). Non c'è motivo per avere un qualsiasi timore
        Il mio sito web:
        www.studioricercheambientali.com - Monitoraggi Analisi e Consulenza

        Commenta


        • #5
          Ti ringrazio molto, questo era valore prima della rimozione delle lastre, siccome i muratori della casa accanto quando non ci eravamo hanno pure rotto una vasca di eternith pur sapendo il rischio che correvano..noi al nostro ritorno abbiamo trovato tutto così..vasca rotta qualche giorno prima appoggiata in corte…quello che volevo capire , così come per le lastre, nel momento in cui loro hanno rotto la vasca le fibre si saranno disperse ..per capire, basta un pomeriggio di vento e si disperdono chissà dove o devo preoccuparmi di averne intorno? Altrimenti ripeto le analisi….grazie e scusa la paranoia